anjw1977
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-04-15
最后登录: 2024-11-16
查看anjw1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-12 20:02
图片:
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
  原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-19
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-16 19:19
引用
引用楼主anjw1977于2023-06-12 20:02发表的 零地共用规范吗? :
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区






TN-C系统不是不能使用,也不是不安全,关键在于你有没有按照规范要求做多点重复接地。

规范规定,在线路的起点、负荷较大的位置、线路的分支点和线路的终点,N线都必须做重复接地。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-19
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-17 21:55
引用
引用第17楼anjw1977于2023-06-17 14:48发表的  :

电表出来就四根线,再分出10多个DZ47的断路器,每个DZ47接一台数控机床,零线就接配电柜的N接线排,再四线制到数控机床,从配电箱N接线排过来的接到数控机床的PE端,(再从数控机床的断路器下面接出一根火线,PE处接出一根作节能灯的零线)数控机床安装在三楼,没看见有地线,就是这么一个情况。  在PE处接出的线作节能灯零线,万一火表出来的N断线,那10多台机床外壳都带电了。


在上世纪九十年代以前,TN-C(三相四线制)是主流系统,只要按照规范施工使用,都没有发生什么问题。零线做重复接地就是解决断零和保证安全的有效措施。

就算你现在的TN-S(三相五线制)系统,发生断零故障时比TN-C系统还要危险,起码TN-C系统还有重复接地保护,除非你没有按规范做重复接地。