我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
  原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2473 个
工控威望: 1760 点
下载积分: 82605 分
在线时间: 1507(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-19
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-13 16:38
在TN-C供电系统中,因工作零线和保护零线是共用的,所以地线(PE)是可以当零线用的。在TN-S供电系统中,因工作零线和保护零线是分开的,所以地线不能当零线使用。电器照样会亮,可以用,但是一旦有断零就会有生命威胁。