零地共用规范吗?
上一主题
下一主题
anjw1977
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
176 点
下载积分:
1080 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-04-15
最后登录:
2024-11-16
查看anjw1977的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-06-12 20:02
全看
|
小
中
大
图片:
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11404 个
工控威望:
18561 点
下载积分:
12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-17
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-12 20:59
全看
|
小
中
大
最大的可能是你看错了吧!N和PE合并,不符合当下主流TN-S系统,这种接法在50~80年代的TN-C系统会出现,俗称保护接零,但这种系统已淘汰出局。至于为何去百度吧