用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
零地共用规范吗?
上一主题
下一主题
anjw1977
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
176 点
下载积分:
1080 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-04-15
最后登录:
2024-11-16
查看anjw1977的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-06-12 20:02
全看
|
小
中
大
图片:
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-25 11:38
全看
|
小
中
大
不是表出来4根线,表出来3根线(三相),表零线只是接个采样点(零排接进去,并不是出线)。说的是N零排,也不排除是PEN零地排。可以参考TN-C-S系统理解,PEN线经过母排连接,如果PEN线没有开关未必有问题。关于安全性那是TN-C TN-S TN-C-S供电系统的优缺点,不代表TN-C-S这么做是错误的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
零地共用规范吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问