防爆电器比如防爆分线盒,开关箱等的线缆进出口出厂时有的用塑料材质封口,有的用铁质材料封口,应急局检查总说塑料不合规,要改。大家怎么看,难道厂家的东西出厂就不合格吗?
吉圆电气 QQ751673698
转身的优雅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 134 点
下载积分: 588 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2017-03-20
最后登录: 2024-03-31
查看转身的优雅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-20 16:03
一般都是黄铜镀镍的堵头,塑料那个帽帽只是临时封堵用的,用于后续连接防爆挠性管接头的。
早年的防爆挠性管还有塑胶材质的,近年中石油、中石化、华润都不给用了,你这种装置放在一般工厂里如果要求不严的话还能凑合用用。
标准的防爆装置根据防爆等级的不同对外壁厚度、螺纹连接的牙口数量都是有严格要求的。增安型的简单些,隔爆要求跟高,本安型对外壳没有要求,只要不燃的都能用