丫丫丫
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1169 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2023-04-14
最后登录: 2024-11-22
查看丫丫丫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-07 09:49
比如
Y0  两位三通电磁阀  控制1号气缸
Y1 两位三通电磁阀   控制2号气缸

X3   1号气缸上限位
X4   1号气缸下限位

X5  2号气缸上限位
X6  2号气缸下限位

初始状态都是在 上限位中
自动状态,比如是,Y0启,遇X4,延迟N秒,启动Y1 遇X6 延迟10秒都回位。

问题就是,手动的时候,启动Y0 遇到X4,他会干涉自动的计时器。      那个计时器的触发条件是X4,怎么样才能屏蔽这个计时器。
opponent
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 80 点
下载积分: 1852 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2023-10-27
最后登录: 2024-11-07
查看opponent的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 81天前
手动、自动程序独立并互锁:
1、设置一个手动自动状态切换的中间继电器;
2、手动、自动使用不同的中间继电器;
3、主控程序,主程序和子程序切换;