丫丫丫
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1169 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2023-04-14
最后登录: 2024-11-22
查看丫丫丫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-07 09:49
比如
Y0  两位三通电磁阀  控制1号气缸
Y1 两位三通电磁阀   控制2号气缸

X3   1号气缸上限位
X4   1号气缸下限位

X5  2号气缸上限位
X6  2号气缸下限位

初始状态都是在 上限位中
自动状态,比如是,Y0启,遇X4,延迟N秒,启动Y1 遇X6 延迟10秒都回位。

问题就是,手动的时候,启动Y0 遇到X4,他会干涉自动的计时器。      那个计时器的触发条件是X4,怎么样才能屏蔽这个计时器。
qq727671234
三人行必有我师!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2019-06-21
最后登录: 2024-11-05
查看qq727671234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-01 11:22
手动和自动程序分开写  就好了