liumengqq66
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 129 点
下载积分: 824 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2018-03-17
最后登录: 2024-11-04
查看liumengqq66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-06 01:08
从论坛下载的  FX1N的485BD板通讯台达变频器程序 ,PLC类型更改为3GA后  ,写参数  ,启动,停止,所有的都能写进去,所有需要读取的参数都不能读出来。设定频率   运行频率  电压都不能读出  而且改变读参数的频率变短点  M8013改为M8012  读出频率哪里就一直几个数字循环跳动,而且跳动过程中能看到包含运行频率 各位师傅  帮忙瞅瞅  谢谢   昨天研究半夜也没成功   谢谢
附件: FX3G 485BD板MS300.zip (184 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 8724 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-05
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-06 07:08
跟你说几句:
1.你到底用的是FX1N,还是FX3G?FX1N的话绝对没问题的,这是我发的例子
2.M8013是秒信号,隔1秒读一次,系统才有足句时间处理
3.在线批量监视D50-D90看读出情况,把截图贴出帮你看看
4.如你改用FX3G,很大可能是读出数据没有返回波
5.用FX3G的话,可以做成 MODBUS RTU通讯
你到处问都问不到重点,叫你在原贴子发问你又不干!真服了你,

楼主留言:
还是不行  下载你的FX3U 的程序用FX3U就是好的!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(liumengqq66) 不好意思,谢谢
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码