问个模拟量的问题
上一主题
下一主题
小孟孟
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
431 个
工控威望:
533 点
下载积分:
14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间:
2019-02-16
最后登录:
2024-11-01
查看小孟孟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-05-30 14:20
全看
|
小
中
大
有个测量仪器,我需要把的显示的数,记录在excel中,接完线,现在的问题是可以调整的是4ma显示的数和20ma显示的数,之前仪器设置的是4ma是0,20ma是100
根据Y=KX+b计算出的结果与仪器显示的结果不一样,没办法我把20ma对应100的数不断的调小,结果跳到0.8还是不太准备,那边仪器显示的电流和我PLC读到的电流也不一样,请教各位大哥这种情况怎么处理?用的基恩士KV5000和tp40模拟量模块
分享
大吉大利
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
156 点
下载积分:
2534 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2018-05-14
最后登录:
2024-11-14
查看大吉大利的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-09 17:59
全看
|
小
中
大
4—20对应 -32000——32000,-32000——32000对应0-100,不能4—20直接对应0—100