楼主  发表于: 2023-05-30 14:20
有个测量仪器,我需要把的显示的数,记录在excel中,接完线,现在的问题是可以调整的是4ma显示的数和20ma显示的数,之前仪器设置的是4ma是0,20ma是100
根据Y=KX+b计算出的结果与仪器显示的结果不一样,没办法我把20ma对应100的数不断的调小,结果跳到0.8还是不太准备,那边仪器显示的电流和我PLC读到的电流也不一样,请教各位大哥这种情况怎么处理?用的基恩士KV5000和tp40模拟量模块
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2429 个
工控威望: 2860 点
下载积分: 4598 分
在线时间: 1204(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-12-16
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-10 11:53
如果看了模拟量的公式。搞这个就是小case。无论电流范围起始和对应分辨率。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。