用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
问个模拟量的问题
上一主题
下一主题
小孟孟
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
431 个
工控威望:
533 点
下载积分:
14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间:
2019-02-16
最后登录:
2024-12-09
查看小孟孟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-05-30 14:20
全看
|
小
中
大
有个测量仪器,我需要把的显示的数,记录在excel中,接完线,现在的问题是可以调整的是4ma显示的数和20ma显示的数,之前仪器设置的是4ma是0,20ma是100
根据Y=KX+b计算出的结果与仪器显示的结果不一样,没办法我把20ma对应100的数不断的调小,结果跳到0.8还是不太准备,那边仪器显示的电流和我PLC读到的电流也不一样,请教各位大哥这种情况怎么处理?用的基恩士KV5000和tp40模拟量模块
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2457 个
工控威望:
3066 点
下载积分:
11431 分
在线时间: 660(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-12-20
查看卓发智能的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-05-30 14:29
全看
|
小
中
大
已知传感器4——20mA对应实际测量数据的0——100
还需要知道细分数是多少范围,也就是传感器4——20mA的电流信号被PLC细分成多少了(0-4096 0-6000 0-10000)等等。这样才能精准计算出他们之间的对应关系。
相信自我!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
问个模拟量的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问