小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-30 14:20
有个测量仪器,我需要把的显示的数,记录在excel中,接完线,现在的问题是可以调整的是4ma显示的数和20ma显示的数,之前仪器设置的是4ma是0,20ma是100
根据Y=KX+b计算出的结果与仪器显示的结果不一样,没办法我把20ma对应100的数不断的调小,结果跳到0.8还是不太准备,那边仪器显示的电流和我PLC读到的电流也不一样,请教各位大哥这种情况怎么处理?用的基恩士KV5000和tp40模拟量模块
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-14
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-30 14:29
已知传感器4——20mA对应实际测量数据的0——100
还需要知道细分数是多少范围,也就是传感器4——20mA的电流信号被PLC细分成多少了(0-4096   0-6000    0-10000)等等。这样才能精准计算出他们之间的对应关系。
相信自我!