FX2N-485BD DOP-107BV
RDA+SDA=485A ---------4
RDB+SDB=485B ---------9
GND--------------------------5
通信不上,只有RXD指示灯在闪。
求高人指点
分享
brainy_fa
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
157 点
下载积分:
3053 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2023-04-03
最后登录:
2024-08-20
查看brainy_fa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-01 00:32
全看
|
小
中
大
1、触摸屏
【系列】选Mitsubishi FX series Computer Link
【站号】设置为0
2、PLC
【传送顺序】选格式4
【站号】设置为0