问题一: 为什么这样写???D212和D266的区别???
问题二:”有更简洁的写法吗???
问题三:为什么要转换成浮点数???
问题四:不可以直接将 D200 里的脉冲传送DMOV 到 D280里 然后绝对定位 DDRVA D280 D220 Y0 Y1 这样吗?
问题五:这样运算的目的是什么???
问题六:是不是
所
有
轴都要需要
这样的运算过程
嘛?
[ 此帖被hsc316在2023-05-25 17:29重新编辑 ]
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2438 个
工控威望:
3026 点
下载积分:
10529 分
在线时间: 649(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-11-22
查看卓发智能的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-05 11:56
全看
|
小
中
大
D212是X轴实时位置座标,D266是X轴某个定位点的位置脉冲数据,
把轴的运行脉冲数转换成浮点数是为了精确位置距离,标准式。。。如果还想不明白就找度娘问问
D200的数据是Y0端口脉冲实时计数值,D280的数据是导程,也就是伺服电机或步进电机连接的丝杆的螺距,也就是电机转一圈丝杆行进多少毫米。