新手学习中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 190 点
下载积分: 280 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2022-04-02
最后登录: 2024-11-13
查看新手学习中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-21 15:43
型号是MR-J4-200bRJ
单个驱动器带了两个伺服电机,一个主轴,一个读取线速度,但是现在运行方向改了,导致读取的角度反了,不能正常运行,想知道这个读取的角度怎么更改方向。(程序是外人开发的)。。。。。。。。
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-16
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-26 13:38
不需要改,除非你的两个电机其中一个安装方向变了!才需要改