现在就是R系列plc没有点位了。然后在同网络中有两个fx5u的,我想光幕接5u的x点,然后在r系列plc这里面读来写个报警,我就是不知道怎么在R系列这里写程序,只需要读5u的x点或者m点,然后在R系列里面是M点,报警和屏幕其他我就会编了,哪位大神指点一下
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 540 个
工控威望: 6772 点
下载积分: 7840 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2024-12-19
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-07 11:26
还有一种思路,直接用上位机读取两台PLC的状态。然后通过上位机交互。