电源滤波器和变压器选型需要考虑启动电流吗
上一主题
下一主题
祈12345
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
99 点
下载积分:
374 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2021-06-04
最后登录:
2024-07-17
查看祈12345的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-05-18 11:52
全看
|
小
中
大
电源滤波器和变压器选型需要考虑启动电流吗
分享
流年乱浮生
流年乱浮生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
481 点
下载积分:
1055 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2022-12-17
最后登录:
2024-10-08
查看流年乱浮生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-05-26 11:48
全看
|
小
中
大
电源滤波器的选型需要考虑以下几点
第一:电源类型,单相三相,三相三线还是三相四线;
第二:电压类型;220V,380V,400V,440V,690V等等
第三:额定电流,EMC滤波器的额定电流要大于负载的电流。因为EMC滤波器中有电感,电感有饱和失效的特性。
第四:是否有专用型。比如说变频器专用的滤波器,伺服专用的滤波器。
第五:谐波产生的方向。逆变谐波还是整流谐波。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(祈12345)
分享