楼主  发表于: 2023-05-16 15:51
大概有1700个仪表类的是485通信,还有50个是模拟量的,如何选择PLC和模块啊,最好是可以用西门子的
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-17 10:53
图片:
这有啥选的,肯定485用串口服务器上啊,最大16路485接到串口服务器,模拟量的也是买模块转485到串口服务器(或者直接是转以太网),近距离的一片485接入同一个串口服务器上。到设备距离不远的话,每个串口服务器直接网线到交换机,远的话上光纤,设备只要负责和串口服务器通讯就行。