大概有1700个仪表类的是485通信,还有50个是模拟量的,如何选择PLC和模块啊,最好是可以用西门子的
吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2025-03-18
查看吾志所向的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-17 11:04
之前用过一种方案,是基于IGT-DSER智能网关的,PLC内不用编程,可以处理字节顺序的
相关案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478?spm=1001.2014.3001.5502