haoyun1981
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 94 点
下载积分: 374 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2023-05-03
最后登录: 2024-06-04
查看haoyun1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-15 22:25
图片:
看三菱的文档,提到近点狗,这是一个外部信号吗?那下面的原点信号又是什么,是电机自身的原点信号?望各位大佬不吝赐教!
捡到一块钱
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2023-04-18
最后登录: 2024-09-20
查看捡到一块钱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-23 16:42
引用
引用第1楼brainy_fa于2023-05-16 00:10发表的  :
【近点狗】就是一个外部开关,伺服电机回原时先高速运行,碰到这个开关就变为慢速。
慢慢离开这个开关后,以这个速度继续移动,找【零点】信号。
这个【零点】信号一般是伺服电机的编码器的Z相脉冲。
每一圈有一个Z相脉冲,所以这个图里【零点】有多个,代表伺服电机回原时转了很多圈,但【原点】(图中所标起点)是离开近点狗之后的第一个零点的位置。

高速运行后碰到的这个开关是指极限感应器吗?还是指特殊的什么开关呢