1个感应器控制3个电磁阀喷水(分别为1# 2# 3#阀),物品一个接一个传送过去(每个物品间隔大约100ms时间),

1)、当第1个物品接近感应器时---1#阀延时200ms开始喷水----喷水300ms后1#阀关闭;
        2#阀延时300ms开始喷水----喷水400ms后2#阀关闭
        3#阀延时300ms开始喷水-----喷水400ms后3#阀关闭
2)因为在执行第1个程序期间会有第2个第3…..个物品接近感应器,怎样确保每个物品都准时喷到水并且做到节约用水?(就是第1个物品感应后执行一个程序?第2个物品感应后执行另一个程序?第3个。。。等待排队形式执行程序?



附件: 待测试程序.rar (9 K) 下载次数:20
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
中棉油脂
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 7233 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2022-06-28
最后登录: 2024-11-17
查看中棉油脂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-14 20:29
程序有思路 了没?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(风再起时) 大师,早上好!感谢的提 ..
  • 多多学习
    中棉油脂
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 2201 点
    下载积分: 7233 分
    在线时间: 372(小时)
    注册时间: 2022-06-28
    最后登录: 2024-11-17
    查看中棉油脂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-05-15 15:53
    引用
    引用第11楼风再起时于2023-05-15 15:16发表的  :
    测试如图所示:

    你复制的这段发出来我看下。估计是循环到最后一次喷水等待时间的起保停位没给vb0写1 致使 vb0全部复位,寄存器以0做循环就没有后续的起保停位的循环。
    [ 此帖被中棉油脂在2023-05-15 16:02重新编辑 ]
    多多学习
    中棉油脂
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 2201 点
    下载积分: 7233 分
    在线时间: 372(小时)
    注册时间: 2022-06-28
    最后登录: 2024-11-17
    查看中棉油脂的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-05-15 17:04
    图片:
    图片:
    你的vb0区有地址重叠。V0.1,V0.2用在了私服控制上。我给你改了VB10的地址你在试试
    附件: 伺服向导程序(新可用1个感应).rar (18 K) 下载次数:8
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(风再起时) 辛苦了,刚下载测试还是 ..
  • 多多学习