楼主  发表于: 2023-05-10 08:55
图片:
图片:
图片:
这几天看到论坛上有几遍关于三菱SFC的写法。发一个常用的SFC图。三菱步进功能是其它品牌的PLC无法与之相比的。步进程序对于非标机械非常适用,功能非常强大。我用这个SFC写程序从96年应用到至今。自动/手动/步进三种模在运行中的任何时候都能任意切换,对于调校机械和正常运行非常实用。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-11-27
查看100759的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 61天前
相比一下,你就会发现三菱这个SFC真的相对很很难用。你可以对标看下西门子的GRAPH