小蚂蚁飞飞
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 102 点
下载积分: 379 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2022-03-15
最后登录: 2024-12-12
查看小蚂蚁飞飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-09 14:03
请问一下大家:
现在我做的回原点程序是

1.电机负方向找原点开关,找到后停止.
2.停止后电机正方向向前行走固定距离.
3.再负方向慢速找原点开关.
4.找到后,确定回原点完成.

请问一下大家,这样回原点每次的回原点精度能不能保证? 有啥利弊?




booet2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 310 点
下载积分: 66958 分
在线时间: 2466(小时)
注册时间: 2016-01-09
最后登录: 2024-12-23
查看booet2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-09 22:31
   楼主这个是步进电机吧?而且只有一个原点信号,没有极限信号的情况吧?
楼主留言:
是的,步进。就一个原点
booet2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 310 点
下载积分: 66958 分
在线时间: 2466(小时)
注册时间: 2016-01-09
最后登录: 2024-12-23
查看booet2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-10 23:14
引用
引用第6楼booet2008于2023-05-09 22:31发表的  :
   楼主这个是步进电机吧?而且只有一个原点信号,没有极限信号的情况吧?



不知道楼主的这个原点信号是什么情况,分两种情况讨论,只是提出想法,精度未知。
这两种情况貌似原点传感器要安装在某一侧的顶端,而且要有硬限位确保电机运行不会超过这个信号。
1.第一种情况:触发原点信号的铁片是正常铁片,能触发原点信号的上升沿和下降沿。
回原思路:(1)原点信号ON时的回原动作流程:
                  ①电机向离开原点信号方向运行固定脉冲(一定要脱离原点信号)
                  ②电机向原点信号方向运行,触发原点信号时即为原点。
                  (2)原点信号OFF时的回原动作流程:
                  ①电机先高速向原点信号方向运行
                  ②电机运行到原点信号上升沿时开始低速运行
                  ③电机运行到原点信号下降沿时反向运行固定脉冲(一定要脱离原点信号)
                  ④电机向原点信号方向运行,触发原点信号时即为原点。

2.第二种情况:触发原点信号的铁片比较长,能触发原点信号的上升沿,无法触发下降沿
回原思路:(1)原点信号ON时的回原动作流程:
                  ①电机向离开原点信号方向运行固定脉冲(一定要脱离原点信号)
                  ②电机向原点信号方向运行,触发原点信号时即为原点。
                  (2)原点信号OFF时的回原动作流程:
                  ①电机先高速向原点信号方向运行
                  ②电机运行到原点信号上升沿时反向运行固定脉冲(一定要脱离原点信号)
                  ③电机向原点信号方向运行,触发原点信号时即为原点。

以上两种情况精度未知,如果楼主有时间可以分别根据情况简单测试一下精度,如果楼主测试了麻烦也告诉我一下结果,感谢!