请教下大家:
伺服电机两个位置以2000r/min速度往复动作,伺服电机正反转切换时会停顿一下,这个停顿一下是正常现象?还是程序写的不合适呢?应该怎样写不会有停顿呢?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
xyhhcx1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 111 点
下载积分: 570 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-12-03
查看xyhhcx1314的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-05 11:27
不停顿电机受不了的,发热严重