sernopen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 169 点
下载积分: 546 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2012-08-11
最后登录: 2024-08-03
查看sernopen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-07 23:09
如何將GP-4402WW與FX5U與NS-205 CR與PC用網路線連一起.PC與PLC-PC與人機都可以.連一起就是有問題,感謝高手指導,NS-205 CR需要裝驅動?
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-09 10:20
先用电脑单独连接PLC,FX5U以太网参数再拉出一个MELSOFT连接来,默认的只有一个,和触摸屏连了就不能和PC连