ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-07 12:13
图片:
250kw自动控制柜没了
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-11-17
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-24 09:30
引用
引用第22楼ranbin513于2023-05-23 14:44发表的  :
第一:从柜子烧完的程度来看应该不是主电源进线------主要是进线铜排(我圈出来的部分)根本没有烧碳化(明显颜色看拆开后跟买来的颜色差不多),空气开关壳体一点都没有烧毁的迹象,所以空气开关这里火不大;

第二:从变频器来看烧毁是最严重的(我圈出来那块的柜子铁板已经烧变色了,好像还烧融化一个洞了),所以说应该时变频器输出端到电机的输出线缆出问题了(一般电源进线是左边,到电机出线是右边);

第三:应该是变频器输出发热着火后没有影响电机很短时间继续运作(运转),这个时候可以判断是否是电机端有问题---事后检查电机没有,是否有轴承不灵敏和三相不平衡---按照道理来说这些应该都不会出现的,因为是变频器输出,一旦三相电压电流不平衡变频器要起保护作用,除非变频器保护系统这部分失效了,如果变频器输出端接触不良的话变频器也会保护的---所以变频器应该问题排除;
.......


综上所述!从上面几点来分析