发表于: 2023-05-06 11:26
全看
|
小
中
大
MR-JE-70A 配 HG-KN73J-S100电机,现在走一回就过载,驱动器是单相220供电,如果改为三项220供电,负载能提升吗,已经增益调整过了。有其他的方法吗?
分享
cythyx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
452 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2019-06-27
最后登录:
2024-10-14
查看cythyx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-05-06 15:26
全看
|
小
中
大
750W以下的本来就允许用单相电或者三相,意思就是三相和单相对伺服使用任何没用影响,负债想加大,老实换电机或者换减速机吧。