MR-JE-70A  配 HG-KN73J-S100电机,现在走一回就过载,驱动器是单相220供电,如果改为三项220供电,负载能提升吗,已经增益调整过了。有其他的方法吗?
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-10-14
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-06 15:26
750W以下的本来就允许用单相电或者三相,意思就是三相和单相对伺服使用任何没用影响,负债想加大,老实换电机或者换减速机吧。