楼主  发表于: 2023-05-05 17:03
图片:
图片:
大哥们,为什么这个电能表手册的地址是4000,但是读取地址41025还是能读取到电量
longfeng0769
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-11-02
最后登录: 2023-06-13
查看longfeng0769的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-06 14:25
电能表地址应该是400H吧?只有是400H的转换成十进制才是1024,然后1024+40001=41025的MODBUS地址