用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
自动运转时,暂停后手动操作
上一主题
下一主题
cnwgd
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
184 点
下载积分:
395 分
在线时间: 309(小时)
注册时间:
2012-03-29
最后登录:
2024-11-17
查看cnwgd的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-05-04 06:53
全看
|
小
中
大
设备自动运转时,把设备暂停下来,设备处于停止状态,然后转手动进行操作
这个时候,如果把多个气缸的动作改变了,或者把伺服的位置改变了,比如本来取料完成上升的气缸,打到了下降位置。本来在焊接位置的伺服,移动到了初始位置。等等,总之,就是自动运行时转到手动,把伺服气缸动作搞乱了。
手动操作过后,再打回自动运行,应该如何处理,才能把上面操作的这些问题处理掉??
直接初始化好像最简单,但是好多公司不允许这样做,就算初始化,有些公司要求带料初始化而不是那种简单的全部推到从头再来的初始化
分享
xy8896
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
87 点
下载积分:
3921 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2023-06-23
最后登录:
2024-11-22
查看xy8896的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-06-03 08:55
全看
|
小
中
大
按暂停时,程序自动记录当前状态并在屏上显示,要启动前手动恢复到记录的状态
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
自动运转时,暂停后手动操作
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问