cnwgd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 184 点
下载积分: 395 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2012-03-29
最后登录: 2024-11-17
查看cnwgd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-04 06:53
设备自动运转时,把设备暂停下来,设备处于停止状态,然后转手动进行操作
这个时候,如果把多个气缸的动作改变了,或者把伺服的位置改变了,比如本来取料完成上升的气缸,打到了下降位置。本来在焊接位置的伺服,移动到了初始位置。等等,总之,就是自动运行时转到手动,把伺服气缸动作搞乱了。
手动操作过后,再打回自动运行,应该如何处理,才能把上面操作的这些问题处理掉??
直接初始化好像最简单,但是好多公司不允许这样做,就算初始化,有些公司要求带料初始化而不是那种简单的全部推到从头再来的初始化
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 755 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2024-11-22
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-04 08:20
记忆自动时气缸的输出和手动时候的输出,伺服的位置进行对比,不一致则不能重新自动运行
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 755 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2024-11-22
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-05 14:55
再次自动前需要手动恢复手动调试动过的部件,和暂停前一样就好了,如果想自动恢复,干涉多的时候真是有些复杂的,也不建议那么做