哼哼小猪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 558 点
下载积分: 10844 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2021-12-30
最后登录: 2024-11-18
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-29 08:37
图片:
图片:
最近半途接手一个项目,走的Ethercar总线,我下载了伺服里面的参数,发现P3-00的参数和程序里面设定的参数相差好大啊,程序里面的轴号难道跟伺服P3-00可以不一至么?而且我发现伺服里面有几个伺服的P3-00的参数居然都一样?请大佬指点下,我该怎么设置伺服参数才能对应上我程序的轴号
哼哼小猪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 558 点
下载积分: 10844 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2021-12-30
最后登录: 2024-11-18
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-29 08:53
图片:
已经自己找到答案啦,原来要以物理连接的顺序定的,然后去点击链接到里面选