发表于: 2023-04-28 23:16
全看
|
小
中
大
本人使用三菱FX3U-4DA模块输出4-20mA信号,通道的输出模式初始化了,数字量给到最大的32000,输出只有7mA多,不知道咋了这是?
注:模式3,输出4-20mA,对应0-32000数字量
分享
hstec2002
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
1892 点
下载积分:
8465 分
在线时间: 680(小时)
注册时间:
2021-05-05
最后登录:
2024-12-20
查看hstec2002的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-04-29 13:09
全看
|
小
中
大
1仪表是否正常精确;
2是否负载问题;
3空载多测试几个点(如2000、4000、6000、。。。。。。。。。。。。。32000)。
QQ: 2845452345