pdsbfwk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 3524 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2017-03-11
最后登录: 2024-10-03
查看pdsbfwk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-28 23:16
本人使用三菱FX3U-4DA模块输出4-20mA信号,通道的输出模式初始化了,数字量给到最大的32000,输出只有7mA多,不知道咋了这是?
注:模式3,输出4-20mA,对应0-32000数字量
pdsbfwk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 3524 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2017-03-11
最后登录: 2024-10-03
查看pdsbfwk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-29 12:37
引用
引用第2楼和谐共赢于2023-04-29 06:33发表的  :

看看手册 对不对


手册上就是4-20mA,对应0-32000数字量
pdsbfwk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 3524 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2017-03-11
最后登录: 2024-10-03
查看pdsbfwk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-29 13:16
引用
引用第4楼hstec2002于2023-04-29 13:09发表的  :
1仪表是否正常精确;
2是否负载问题;
3空载多测试几个点(如2000、4000、6000、。。。。。。。。。。。。。32000)。


空载测试?只串个万用表,不接负载?