本人使用三菱FX3U-4DA模块输出4-20mA信号,通道的输出模式初始化了,数字量给到最大的32000,输出只有7mA多,不知道咋了这是?
注:模式3,输出4-20mA,对应0-32000数字量
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64448 分
在线时间: 737(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-23
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-29 06:32
引用
引用楼主pdsbfwk于2023-04-28 23:16发表的 三菱FX3U-4DA模块4-20mA输出偏小 :
本人使用三菱FX3U-4DA模块输出4-20mA信号,通道的输出模式初始化了,数字量给到最大的32000,输出只有7mA多,不知道咋了这是?
注:模式3,输出4-20mA,对应0-32000数字量

输出4-20MA是不是应该对应6400-32000数字量 对吧
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64448 分
在线时间: 737(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-23
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-29 06:33
引用
引用第1楼和谐共赢于2023-04-29 06:32发表的  :

输出4-20MA是不是应该对应6400-32000数字量 对吧

看看手册 对不对