楼主  发表于: 2023-04-27 20:03
我这里有个阀门,气缸是双作用的,比较重要,我用两个两位五通单控电磁阀去控制阀门的双作用气缸,要求是两个电磁阀都有电或者其中一个有电阀门都是打开的,两个都没电时阀门才关闭,现在碰到的问题是这个气路怎么接都接不好,帮忙画图给看看,谢谢!
hssdwyz
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 93 点
下载积分: 769 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2022-09-20
最后登录: 2024-12-17
查看hssdwyz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-28 20:11
引用
引用第3楼520arrow于2023-04-28 09:18发表的  :
來自SMC的教材


感谢提供资料!
hssdwyz
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 93 点
下载积分: 769 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2022-09-20
最后登录: 2024-12-17
查看hssdwyz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-28 20:14
引用
引用第2楼工控小c于2023-04-28 08:11发表的  :
为啥要这么弄呢,这两个电磁阀都是一个PLC控制吗



是的,用两个电磁阀的目的是防止有一个电磁阀故障比如线圈烧毁等,造成阀门误关闭!就是冗余电磁阀。