安全继电器MSR127T通电怎么炸了
上一主题
下一主题
yiwei06
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
177 点
下载积分:
824 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2021-11-22
最后登录:
2024-09-05
查看yiwei06的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-04-23 12:50
全看
|
小
中
大
查的图纸然后A1和A2我通220v电,tmd里面瓷片电容炸了电阻烧了一个,难道图纸上标的L和N不是接220v吗
分享
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
643 个
工控威望:
4482 点
下载积分:
4046 分
在线时间: 446(小时)
注册时间:
2017-05-05
最后登录:
2024-11-19
查看zhuyongxiong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-05-04 10:33
全看
|
小
中
大
是来搞笑的吧
,可控硅控制单元都是低压控制高压,A1A2你可能没看清是负载端,只允许单相相线进出,类似一个开关的作用,控制端一般会用IN标注,输出端会用OUT,小心大眼看过界。我看人家标注清清楚楚24vAC/DC 50/60HZ 2W
[ 此帖被zhuyongxiong在2023-05-04 10:46重新编辑 ]
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
分享
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
643 个
工控威望:
4482 点
下载积分:
4046 分
在线时间: 446(小时)
注册时间:
2017-05-05
最后登录:
2024-11-19
查看zhuyongxiong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2023-05-05 19:11
全看
|
小
中
大
就是特别注意的:L+、m/N 的表述。控制端使用 L 、 N 时才会使用交流电,人不吃点亏就会老犯错
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!