一个减压阀、一个给水阀
主蒸汽进汽,控制减压阀来达到蒸汽压力、控制给水阀来达到蒸汽温度,压力变了温度也会变、温度变了压力也会变,以前调试就是现场一点一点调、调个两三天达到效果
大神们有别的方法嘛
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2278 分
在线时间: 1819(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2024-12-22
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-04-20 18:45
全看
|
小
中
大
这就是一个减温减压器的控制吗,用PID控制达到一个基本稳定的压力和温度是完全可用实现的,不知道你的调节控制器是用的什么东西,如果是PLC那就可以做两个PID控制,用自整定得到一个大概的控制值,然后在通过微调比例、积分、微分达到一个稳定的值,如果使用的是两台调节器仪表,也是轻易能够实现的。