365431745
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 78 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2022-09-21
最后登录: 2023-09-17
查看365431745的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-20 11:45
各位大神,我公司有一台设备1200PLC和组态王6.55通讯,不能正常读取变量显示问号,但组态王串口测试该1200的变量能通过(以太网通讯,用亚控官网的驱动也不行),组态王6.55挂的300和200smat的变量又能正常显示,经试验7.5版的组态王可正常显示,因为原工程是6.55,用7.5升级不成功,所以还是想用6.55版本的,请大神赐教!
cmgsdj
诚心 诚意 诚信
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 677 点
下载积分: 3591 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2018-11-11
最后登录: 2024-12-14
查看cmgsdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-20 13:00
用300 的驱动,原因我公司最近上了一个项目,画面用的是组态王,plc是西门子1500.组态王6.55,我就问了一下
老师付,以前就认识,他说1500就是300的升级版,
用300的驱动就行了,我也打开过组态王看过,就是300的驱动
你可以试一下,看看,不行在改回来就是了。