西门子的1200系列cpu做模拟量累积(例如做流量的累积),瞬时流量准确但累积流量不准确,偏差非常大,感觉上是低端cpu时间基准不准确导致的,因为用同样的编程方法在S7-300和1500系列下又是准确的。不知道各位可否有什么好的解决办法,请大神指导。
顺便说一下我是OB30里面做累积的,循环中断时间为100ms
分享
13930228124
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
155 点
下载积分:
524 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2020-07-21
最后登录:
2024-12-12
查看13930228124的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-05-23 20:56
全看
|
小
中
大
刚开始累积应该是准确的,过一段时间后,一个很大的值加一个很小的值会出问题。小值精度丢失,最终会被近似为0。导致总累积值不变