用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子1200系列做模拟量累积不准确!
上一主题
下一主题
y_fx2000
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
889 点
下载积分:
22092 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2020-08-10
最后登录:
2024-11-22
查看y_fx2000的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-04-19 16:39
全看
|
小
中
大
西门子的1200系列cpu做模拟量累积(例如做流量的累积),瞬时流量准确但累积流量不准确,偏差非常大,感觉上是低端cpu时间基准不准确导致的,因为用同样的编程方法在S7-300和1500系列下又是准确的。不知道各位可否有什么好的解决办法,请大神指导。
顺便说一下我是OB30里面做累积的,循环中断时间为100ms
分享
qiujingsong
工控行者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
178 个
工控威望:
385 点
下载积分:
1140 分
在线时间: 549(小时)
注册时间:
2006-11-20
最后登录:
2024-11-25
查看qiujingsong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-04-23 19:17
全看
|
小
中
大
可以参考下西门子SCL积分流量累积的教程看看
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子1200系列做模拟量累积不准确!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问