用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
我有个疑问modbus rtu 的读和写
上一主题
下一主题
工控小白条
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
106 点
下载积分:
628 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2022-10-25
最后登录:
2023-08-07
查看工控小白条的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-04-19 11:22
全看
|
小
中
大
就是比如变频器用modbus 通讯。如果一直读参数和写频率会对变频器有损坏吗,更容易坏吗,还是隔一段时间读,和需要写频率的时候时候写进去好一点?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6767 个
工控威望:
38368 点
下载积分:
2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-15
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-04-19 20:25
全看
|
小
中
大
会的。
所以尽量使用RAM读写,缺点是当突然断电可能会丢失频率参数。尽量减少EEPROM读写,这个是有约10万次写入寿命的。
Good Luck~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
我有个疑问modbus rtu 的读和写
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问