一般在梯形图中如果需要某一个梯级只执行一次的话,一般是用执行完成的结果去复位条件的,但这又似乎有点“玄乎”,有类似“竞争冒险”的嫌疑,请问如下梯形图的M10是否能每次都可靠SET?谢谢了~

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4140 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-19
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-19 08:45
引用
引用楼主slik于2023-04-19 08:40发表的 这种M10是否能可靠触发? :
一般在梯形图中如果需要某一个梯级只执行一次的话,一般是用执行完成的结果去复位条件的,但这又似乎有点“玄乎”,有类似“竞争冒险”的嫌疑,请问如下梯形图的M10是否能每次都可靠SET?谢谢了~
[attachment=279900]


程序的指令表表示为:
LD>= D100 K60
SET M10
MOV K0 D100

由于PLC的执行是由从上往下,自左往右,因此SET指令是优于MOV指令执行的,因此SET指令在PLC处于RUN状态下将可靠运行,不存在竞争冒险。