zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 645 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 5010 分
在线时间: 449(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-12-19
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-18 22:07
图片:
图片:
台达EH3和触摸屏通讯,貌似一切正常,实则暗流涌动,不知什么时候就来一下,链路:link通信超时!,有时候很长时间都正常,有时候不经意就来一下,毫无章法,严重影响工厂生产,甚至换过PLC,换过线,检查过接地,检查过电源,根本解决不了问题,也有可能电源的干扰,因为放电脑在电箱附近联机PLC,没有外接鼠标的情况下电脑根本无法正常工作,现在想个毛招,用锡纸包裹通信线,因为下班了没人在没有测试,如图,发来让大家看看有什么办法能够消除这种谐波干扰,说明一下通信线长5米,不清楚有没有带屏蔽,是否双绞线
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
李忠云
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2022-03-10
最后登录: 2023-12-26
查看李忠云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-19 08:15
换屏蔽双绞线,套金属软管。屏蔽层接地,加磁环
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhuyongxiong) 真诚感谢!