zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 645 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 5010 分
在线时间: 449(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-12-19
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-18 22:07
图片:
图片:
台达EH3和触摸屏通讯,貌似一切正常,实则暗流涌动,不知什么时候就来一下,链路:link通信超时!,有时候很长时间都正常,有时候不经意就来一下,毫无章法,严重影响工厂生产,甚至换过PLC,换过线,检查过接地,检查过电源,根本解决不了问题,也有可能电源的干扰,因为放电脑在电箱附近联机PLC,没有外接鼠标的情况下电脑根本无法正常工作,现在想个毛招,用锡纸包裹通信线,因为下班了没人在没有测试,如图,发来让大家看看有什么办法能够消除这种谐波干扰,说明一下通信线长5米,不清楚有没有带屏蔽,是否双绞线
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2457 个
工控威望: 3066 点
下载积分: 11431 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-12-20
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-07 17:18
如楼主所说,通讯线长了确实会存在干扰问题,楼主这样用锡纸包裹是一个非常之举,值得所有同行学习的典范。就地取材,因地制宜,灵活变通,佩服。
       楼主记得锡纸一端要记得接地,不要二端接地,这样效果会更好。
相信自我!