图片:
在用Q66DA-G时CH1/3正常,而CH2/4/5/6一直有输出,输出电压是14V,用的是自动刷新,CH2/4/5/6自动刷新的值一直是0而实际测量通道一直有14V,而CH1/3的值给4000时正常输出是4V,给0时输出为0,请问大神这是什么原因造成的,线路排除没有问题。
weixin-keji
工控小妖
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 171 点
下载积分: 749 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2016-01-21
最后登录: 2025-01-13
查看weixin-keji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-11 09:34
这个程序用好几年了,一直没有问题,刚开始我也认为你说的情况存在,所以我又更换了地址,结果还是一直!
引用
引用第1楼投湖自尽的鱼于2023-04-11 09:00发表的  :
如果你这个里面有运算数值覆盖了这个D地址里面就会一直有电压,但是你监视的时候又是0