hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-11-02
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-26 21:25
请问下各位高工,做了个测试,1N PLC跟温控器通讯,现在发送数据跟接受数据一样的是怎么回事?接线及参数应该没问题呀,SD RD指示灯会闪,接受完成编制也有动作,但接受的数据就是发送的一串数据,是怎么回事?发送格式用调试助手发送是对的,反馈数据也是对的,就是PLC发送就返回数据跟发送数据一样的,大家帮我看下啥问题
附件: RS.zip (174 K) 下载次数:31
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
忽然想起
菜无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 287 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2021-05-04
最后登录: 2024-11-22
查看忽然想起的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-27 08:13
要不先加倆个电阻试试-------来自蔡姬的猜测