hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-12-20
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-26 21:25
请问下各位高工,做了个测试,1N PLC跟温控器通讯,现在发送数据跟接受数据一样的是怎么回事?接线及参数应该没问题呀,SD RD指示灯会闪,接受完成编制也有动作,但接受的数据就是发送的一串数据,是怎么回事?发送格式用调试助手发送是对的,反馈数据也是对的,就是PLC发送就返回数据跟发送数据一样的,大家帮我看下啥问题
附件: RS.zip (174 K) 下载次数:32
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-12-20
查看hsl199的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-27 07:39
引用
引用第1楼梦雨天涯于2023-03-26 23:26发表的  :
先用串口助手调试吧

用调试助手试过,跟温控器是可以发送接收数据,数据也是对的
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-12-20
查看hsl199的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-27 11:01
引用
引用第4楼zlcp123于2023-03-27 09:27发表的  :
说明你的串口硬件没有控制RTS、CTS流控信号,如果参数上有则可以打开,没有此参数则只能手动剔除接受数据中前面与发送数据相同的部分。

关键接受的数据只有8个字,没有接受多余的数据
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2024-12-20
查看hsl199的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-27 16:09
引用
引用第6楼gzcjx555于2023-03-27 11:14发表的  :
首先你到D200里面看看数据是不是只有6个,你D50肯定是只有6个数据的

d200里面只有6个,就是发送的6个