楼主  发表于: 2023-03-26 21:25
请问下各位高工,做了个测试,1N PLC跟温控器通讯,现在发送数据跟接受数据一样的是怎么回事?接线及参数应该没问题呀,SD RD指示灯会闪,接受完成编制也有动作,但接受的数据就是发送的一串数据,是怎么回事?发送格式用调试助手发送是对的,反馈数据也是对的,就是PLC发送就返回数据跟发送数据一样的,大家帮我看下啥问题
附件: RS.zip (174 K) 下载次数:31
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
qq229539516
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-21
查看qq229539516的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-29 15:09
之前遇见施耐德的485串口一样的问题,能接收到发送的数据。说一下思路,仅供参考。
这种情况大概率是程序写的不严谨,发送字符和接收字符顺序没有彻底分开。