尹梦超
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 258 点
下载积分: 6826 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2024-12-17
查看尹梦超的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-19 21:13
其实这个功能想法很简单,就是两个时间差,超过这个时间就锁机,时间不到就还能继续使用。
但是这中间发现梯形图中有些指令没那么方便,而且S7-1200的系统时间又是DTL数据类型,但是我们实际要用的其实只要“年,月,日”这几个参数就可以了。
所以,只要把DTL数据类型转换成“年,月,日”就可以了,然后再进行数学运算就可以实现功能。
具体代码如图所示,功能实测没问题,如有问题,欢迎留言。



实测效果如图2所示



附件程序为博图SCL源文件,需要在软件里“添加外部源文件”,具体方法请自行百度查询。

779 Date Lock.zip (1 K) 下载次数:969
金信集团2022
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2022-09-13
最后登录: 2024-12-22
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-02 09:47