何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1359 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-10-09
查看何启海的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-19 12:25
请问诸位师傅,三菱FX3U一485BD跟三菱变频器485通信,折腾了几年,都还没有整透,现在能读取到运行频率,能读取到参数,例如Pr.4高速频率,能读取Pr805力矩限制,写Pr.4高速频率也能写进去,用HED代码写设定频率RAM就不行,用写Pr.4的去写Pr.805又不行,看说明书发现这行字不好理解(请参照命令代码 (FR-E800 使用手册 (功能篇)),根据需要进行写入、读
取。设定 Pr.100 以后的参数时,需要进行链接参数扩展设定。),请教一下诸位师傅Pr.804怎么写,还有设定频率怎么样才能写进去

通过端子控制正反转,通过485写入设定频率,就是这个设定频率写不进去,还有Pr.804怎么写,谢谢


  
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1192 个
工控威望: 1835 点
下载积分: 77711 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-15
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-21 08:32
别人写的,参考一下
楼主留言:
昨天已经整好了,谢谢,就是参数设置问题
附件: 3U通讯.rar (201 K) 下载次数:148
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(何启海) 真诚感谢!
  • 东隅已逝,桑榆非晚。