一台s7-1500带了ET200SP了,然后怎么再与另台S7-1500通讯,两台S7-1500都带有ET200SP了,那么他们如何互相访问,目前都是以太网通讯。
xlw415
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 1544 点
下载积分: 15461 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2021-08-19
最后登录: 2025-03-05
查看xlw415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-21 08:41
10楼方法好.
全部PLC和远程IO都连接到同一个交换机,设置各自不同的IP地址,相同的子网掩码
1. PLC与PLC间走S7通讯
2. 主PLC做主站带其下的200SP,另一个PLC做智能设备(远程IO主站,带其下的200SP从站)